(二)紫外线杀菌
    目前所使用的紫外线杀菌灯是以253.7nm波长紫外线。紫外线是一种低能量的电磁幅射,照 射能量能产生激发作用。紫外线照射杀菌是使微生物细胞内核酸、原浆蛋白和酶发生化学变 化而死亡。紫外线有广谱杀菌作用,可杀死包括细菌、结核杆菌、芽胞和真菌在内的多种微生物。
    紫外线杀菌必须选择合适的波长(253.7nm波长效果最好)并需要有足够的杀菌时间,紫外线 的穿透能力差,因此必须直接照射到微生物表面或物体表面才能起到杀菌作用。由于紫外线 可以透过澄清、透明的水,因此可以用于生产用水的消毒。另外,紫外线的杀菌效果受到温 度(适宜温度20~40℃),湿度(60%以下)、悬浮物、有机物等的影响。
    由于空气几乎不吸收紫外线,因此紫外线杀菌灯会产生量大的杀菌效果。原则上有一切食品生产加工经营场所都可以安装紫外线杀菌灯进行空气消毒。
紫外线对空气的消毒多用固定式照射法。在紫外线杀菌灯管上装以反光罩会增强杀效果。固 定式照射是将紫外线灯装挂于天花板下略高于人的头顶处,向下照射(正向照射)或固定于墙 壁上侧向照射。此类照射虽然只照到局部空气,但由空气的对流可使全室空气得到消毒。正 向照射或侧向照射对空气的消毒效果较好。但由于紫外线对人体有害,此类装置仅适用于无 人在的情况下使用。
    反向照射(间接照射)即将紫外线杀菌灯固定吊装在天花板或墙壁上,灯管下安装金属反光罩,使光线反射天花板上,安装在墙壁上的反光罩斜向上方,使紫外线照射在与水平面3°~ 8°角左右范围内,这样,上部空气受到紫外线的直接照射,在上下层空气对流交换(人工 或自然)时,全部空气到会得到消毒。
    屏幕式照射是建筑物出口的门框上安装带有反光罩的紫外线灯,以形成一道紫外线屏障,一个出入口可安装数支紫外线杀菌灯管,空气经过这种屏障,其中的微生物被杀死。
移动式照射是对没有安装固定紫外线灯的场所,可用能移动的紫外线灯进行照射,在无人场 所,可用装在活动灯架上的紫外线灯做暴露照射。灯架上可装数支紫外线灯,每支灯均可用 反光罩调节照射的方向。
    对有人在的场所,不宜有暴露式照射,可改用通过式照射,即设有紫外线杀菌风筒,紫外线风筒是用2~4支紫外线灯管装于直径30cm的铝制圆筒内,在一端装风扇。这种装置依靠风扇 使空气通过紫外线风筒将空气消毒。
    对室内局部空气消毒时,如各种食品的分割、灌装、包装、装罐、等操作室内空气,对餐馆、饭店的冷(凉)拼间等可该工序部位可玻璃、塑料等建筑材料包围起来,其间安装杀菌紫外 线灯。
    对需要安装紫外线进行杀菌的场所,必须安装的杀菌灯数按下式求得:
    式中N——须装置的杀菌灯数
    V——室内容积(m3)
    H——杀菌灯与天花板之间的距离(m)
    F——15W灯管下吊型1.5-1.8
    15W灯管挂壁型0.7-0.9
    室内空气消毒采用上下交换形式(没有其他污染情况)所装置的杀菌灯管数对大肠菌经5min照射后均可杀灭99%。对一般细菌照射20min可杀灭99%。实际进行消毒时应在工作前提前10min 或更长时间开灯杀菌,以保持稳定状态。
    紫外线对物体表面杀菌具有特殊意义,如食品加工所使用的工作台面、切熟食品的墩、板及其工具、容器及必须进行消毒的纸张、塑料包装的表面均可使用紫外线实施杀菌消毒,但紫 外线穿透性能差,仅能杀灭直接照射到的微生物,对照射不到的部位没有杀菌作用。对工具 、厨房用器具实施表面消毒时,必须洗净除去污物,否则杀菌效果就要降低。使用紫外线灯 实施表面消毒,应在灯管上部安装反光罩,将紫外线反射到下面的拟消毒表面。灯管安装应 距离被消毒物1m左右,消毒有效区为灯管周围1.5~2m处,时间为30min。
TOP
3#

楼上大侠,公式怎看不到?

TOP
4#

以下是引用charlie866在2006-11-8 10:36:00的发言:

楼上大侠,公式怎看不到?

我转贴来的.没有细看.

TOP
5#

谢谢,很好东西,保存了。
TOP
6#

很好东西

做光筒的方法不错,有谁验证过没?

TOP
7#

没想到紫外灯杀菌的理论有这么多,这么复杂,现在大开眼界,谢谢楼主了,哈哈!!

TOP
8#

对需要安装紫外线进行杀菌的场所,必须安装的杀菌灯数按下式求得:

一般卫生要求:N=4P/H×V×F

高标准空气杀菌要求:N=0.05V/H×F
        
式中N——须装置的杀菌灯数
            V——
室内容积(m3)
            H——
杀菌灯与天花板之间的距离(m)
            F——15W
灯管下吊型1.5-1.8
                 15W
灯管挂壁型0.7-0.9

              一般常规取0.8

TOP
9#

好东西。收藏了,以后肯定用的着
TOP
10#

一般卫生要求:N=4P/H×V×F

P指什么?