食品论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[原创]急急急!一个60平米的冷库是用排管还是风机? [复制链接]

1#
急急急!请教这里的高手:一个60平米的冷库是用排管还是风机?或者是水冷?另外还有就是电控用国产的还是国外的(库建在一个偏远的小县城,小型居民区内)?谢谢!
分享 转发
TOP
2#

补充一下:冷库是用做批发冷饮的!谢谢!
TOP
3#

建议品质第一,楼主自己衡量成本
TOP
4#

批发冷饮用风冷的就可以  批发肉食必须用盘管  国内的电器自动化也可以 也就是温控和 压力控制 没有别的  建议如果条件许可的话可以冷凝器可以水冷和风冷串联  夏天用水冷 春秋用风冷 冬天不会动坏冷凝器
TOP
5#

批发冷饮的,建议蒸发器使用风冷,因为风冷比排管降温速度快点,融霜下来的水便于处理,不至于滴落在纸箱上。有条件最好使用国外的电控,国内建议选择正泰。
TOP
6#

还是排管好,风冷,后面会很麻烦,如冷凝水的排放,库温因定时融霜而波动.

TOP