1#
请教各位高人,紫外线灯的安装标准,谢谢了,着急呀兄弟姐妹着点急呀.
分享 转发
TOP
2#

还是没人会呀
TOP
3#

我只知道一般紫外线灯的有效杀菌距离是1.5米.安装应该没有什么特殊的要求吧

TOP
4#

有,离要杀菌的面或设备1.5米以下
TOP
5#

 我收集的一点资料,希望有帮助。

紫外线对空气的消毒多用固定式照射法。在紫外线杀菌灯管上装以反光罩会增强杀效果。固定式照射是将紫外线灯装挂于天花板下略高于人的头顶处,向下照射(正向照射)或固定于墙壁上侧向照射。此类照射虽然只照到局部空气,但由空气的对流可使全室空气得到消毒。正 向照射或侧向照射对空气的消毒效果较好。但由于紫外线对人体有害,此类装置仅适用于无人在的情况下使用。
    反向照射(间接照射)即将紫外线杀菌灯固定吊装在天花板或墙壁上,灯管下安装金属反光罩,使光线反射天花板上,安装在墙壁上的反光罩斜向上方,使紫外线照射在与水平面3°~ 8°角左右范围内,这样,上部空气受到紫外线的直接照射,在上下层空气对流交换(人工 或自然)时,全部空气到会得到消毒。
    屏幕式照射是建筑物出口的门框上安装带有反光罩的紫外线灯,以形成一道紫外线屏障,一个出入口可安装数支紫外线杀菌灯管,空气经过这种屏障,其中的微生物被杀死。
移动式照射是对没有安装固定紫外线灯的场所,可用能移动的紫外线灯进行照射,在无人场所,可用装在活动灯架上的紫外线灯做暴露照射。灯架上可装数支紫外线灯,每支灯均可用 反光罩调节照射的方向。
    对有人在的场所,不宜有暴露式照射,可改用通过式照射,即设有紫外线杀菌风筒,紫外线风筒是用2~4支紫外线灯管装于直径30cm 的铝制圆筒内,在一端装风扇。这种装置依靠风扇使空气通过紫外线风筒将空气消毒。
    对室内局部空气消毒时,如各种食品的分割、灌装、包装、装罐、等操作室内空气,对餐馆、饭店的冷(凉)拼间等可该工序部位可玻璃、塑料等建筑材料包围起来,其间安装杀菌紫外 线灯。
    对需要安装紫外线进行杀菌的场所,必须安装的杀菌灯数按下式求得:  
    式中N――须装置的杀菌灯数
    V――室内容积(m3)
    H――杀菌灯与天花板之间的距离(m)
    F――15W灯管下吊型1.5-1.8
    15W灯管挂壁型0.7-0.9
    室内空气消毒采用上下交换形式(没有其他污染情况)所装置的杀菌灯管数对大肠菌经5min照射后均可杀灭99%。对一般细菌照射20min可杀灭99%。实际进行消毒时应在工作前提前10min 或更长时间开灯杀菌,以保持稳定状态。
    紫外线对物体表面杀菌具有特殊意义,如食品加工所使用的工作台面、切熟食品的墩、板及其工具、容器及必须进行消毒的纸张、塑料包装的表面均可使用紫外线实施杀菌消毒,但紫外线穿透性能差,仅能杀灭直接照射到的微生物,对照射不到的部位没有杀菌作用。对工具 、厨房用器具实施表面消毒时,必须洗净除去污物,否则杀菌效果就要降低。使用紫外线灯实施表面消毒,应在灯管上部安装反光罩,将紫外线反射到下面的拟消毒表面。灯管安装应 距离被消毒物1m 左右,消毒有效区为灯管周围1.5~2m 处,时间30min。