求助:奶粉溶解间的设计 [复制链接]

1#

各位大虾,最近手上有一个项目,用到奶粉溶解,由于厂房面积很大(30000平),只能将奶粉溶解间80平方米设置在厂房中间,不靠外墙.我们的奶粉用量是800KG/小时,人工倾倒入一个容器中(类似于Tetra Pak的Almixer),容器底部利用文丘里原理使水和奶粉混合. 我的问题是/p>

1,这样的工艺流程,根据各位的经验,这个房间内的奶粉粉尘量是多少?从消防角度来讲需不需要做防爆设计?当然,电气都是防爆的.

2,各位的工厂是如何避免这些粉尘的?

多谢各位指教,小弟感激不尽!!!

分享 转发
TOP
2#

粉尘量没测过,防爆就不需要了,电气加上防护罩就可以了,还有,里面不要用插座,尽量少用开关。

这种车间粉尘是没法避免的,只能做好除尘,尽量减少些了,微负压是一种选择。